Откуда: Moscow Авто: E70 | Если еще не разобрался, то закодируй блок вебасто на управление чз потенциал ("k_bus" смени на "konventionell") и запусти её с пульта, должна отработать заданное время! Если не отработала нормально, то ищи проблемы в котле. Если отработала весь цикл, то проблема в кодировках климы. Потом сменить обратно не забудь, а то как догреватель работать не будет! И какой номер климы у тебя? Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 18.01.2019 в 14:23. |
| | |